签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 28336|回复: 42

[讨论] 现场阀门定位器调试总结

  [复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2016-11-3 14:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 舞长安 于 2016-11-18 14:14 编辑

对于我们经常在现场调试阀门定位器的时候,会遇见各种的阀门定位器。
如:机械式阀门定位器、智能式阀门定位器。
在智能式阀门定位器里面,又有好多家的产品,萨姆森的3730阀门定位器、费希尔的DVC阀门定位器、ABB的阀门定位器、山武的AVP阀门定位器以及梅索尼兰的SVI阀门定位器等等
这些都是我们在现场仪表中遇见,也是我们有的时候要调试的一些产品。
仪表调试,有的时候,很烦。
记不清这些怎么按,怎么调。
我们大家一起,来总结一些阀门定位器的调试,从各个产品开始,点点滴滴的,把现场的阀门定位器的调试过程,大家总结分享。

感谢大家的分享,大家继续分享哦。电梯直达
6楼 HART375校验DVC6000步骤
7楼 萨姆森3730的自整定
8楼 梅索尼兰SVI II AP阀门定位器校验
9楼 ABB的TZID-C阀门定位器自整定

回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2016-11-14 17:56:34 | 显示全部楼层
说一下萨姆森的3730阀门定位器。
对于萨姆森3730阀门定位器,因为我们多数是在现场使用按键进行操作的,那么,我们就必须清楚它界面中符号的含义。

萨姆森3730阀门定位器界面

萨姆森3730阀门定位器界面

萨姆森3730阀门定位器调试按键

萨姆森3730阀门定位器调试按键


评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

 楼主| 发表于 2016-11-18 14:00:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 舞长安 于 2016-11-18 14:02 编辑

对于梅索尼兰SVI II AP阀门定位器进行校准:(按键面板上从左至右依次是*、-、+)
如果在手动模式下,显示内容“POS-M”和“SIGNAL”。
在手动模式下,要进行手动模式的操作,按“*”键选择进入。
按“+”键“CONFIG”出现,再按“+”键“CALIB”出现。
按“*”键选择进入“CALIBRA”校验菜单,STOP出现,按“*”运行,阀门会从全开走到全关。察看所有的警告信息。
按“*”键阀门会动作,并执行自动校准。该步骤要进行3到10分钟,通过使阀门大幅和小幅的移动,来校验出最佳的位置响应。
当在自动校验过程时,显示屏上会显示数字消息,表示过程进行中。
当自动校验结束时会显示TUNE。
重复的按“+”直到SETUP出现。
按“*”键会回到SETUP菜单,出现“CALIB”选项。



回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

 楼主| 发表于 2016-11-18 14:10:02 | 显示全部楼层
对于ABB的TZID-C阀门定位器自整定
1、阀门定位器安装在直行程阀门
按住MODE键5秒,直到出现“ADJ_LIN”
松开MODE键,再按住MODE键直到显示器上计数器倒计数到0
松开MODE 键,开始自整定
自整定大约需要5分钟左右,自整定结束后自动回到CTRL_FIX
2、阀门定位器安装在角行程阀门
按住ENTER键5秒,直到出现“ADJ_ROT”
松开ENTER键,再按住ENTER键直到显示器上计数器倒计数到0
松开ENTER 键,开始自整定
自整定大约需要5分钟左右,自整定结束后自动回到CTRL_FIX
请注意这两个的按键区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2016-11-14 21:32:32 | 显示全部楼层
HART375校验DVC6000步骤
把HART375和DVC6000阀门定位器连接之后,
进入Online,仪表模式instrument mode设为非投用,也就是out of service
进入设置向导setup wizard,进行基本设置行程/压力控制tvl/pressure、压力单位pressure units、最大气源压力max supply pressure……(设置完之后记得send)
双作用的要进行放大器调整
进行自动校验auto travel calibration

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-5-11 22:21:10 | 显示全部楼层
菠萝花 发表于 2017-5-11 20:50
怎么没见过我维护过的那种阀门定位器。气动阀门定位赛。叫啥名字忘记了。HEP_16的那种。
...

HEP_16是属于机械式阀门定位器,目前在新的化工项目中,已经很少见到这种阀门定位器的身影了。

HEP_16阀门定位器图片

HEP_16阀门定位器图片

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

 楼主| 发表于 2016-11-18 13:51:31 | 显示全部楼层
对于萨姆森3730的自整定,按键请看5#朋友发的图片。
进3,转动旋钮按钮,选择ON,按旋转按钮确定
进6,转动旋钮按钮,选择MAX,按旋转按钮确定
按INIT启动初始化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-8-28 17:07:44 | 显示全部楼层
有一次调节阀开到50%就再也开不了了,调了半天发现,气源减压阀被谁给调了,压力过低,压力调上去就好了。
[发帖际遇]: 大落侠 乐于助人,奖励 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2020-3-10 20:57:44 | 显示全部楼层

不错,fisherdvc-6200
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-6-12 13:58:01 | 显示全部楼层

有学到新的知识了
[发帖际遇]: qianyuelichou 乐于助人,奖励 4 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1270 天

连续签到: 3 天

[LV.10]虫坛元老

发表于 2016-11-3 15:49:53 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2016-11-13 23:10:27 | 显示全部楼层
首先,我们需要明确的是对于阀门定位器的调试,都会涉及到哪些方面/参数;
然后根据具体的阀门定位器来进行相关的调试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-11-19 00:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
受教了啦

点评

不错,fisherdvc-6200  详情 回复 发表于 2020-3-10 20:57
有学到新的知识了  详情 回复 发表于 2019-6-12 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-29 01:32 , Processed in 0.091155 second(s), 42 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表