签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1684|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其它] 仪表伴热防护工作

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 787 天

连续签到: 1 天

[LV.10]虫坛元老

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-9 18:39:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上进入冬季,对于仪表来说,防冻一定要提前做好,不然一旦仪表上冻,那滋味,你懂的。(记得有一次冬天停车,忘记把仪表蒸汽伴热的排水打开了,到开车的时候,有几个伴热仪表全部上冻,整整吹了一个上午蒸汽,现在想想都是冷的)
嘴比较笨 不要笑话  哈哈 说说自己的想法,

流量仪表伴热防护
先说流量仪表的防护。如果出现上冻,为了仪表不出现冻坏的情况就必须要想办法处理,如果幸运的话,直接拿蒸汽伴热吹能吹开是最好的,个人觉得,应该先去仪表箱检查仪表的情况,怕膜盒给冻坏了。一旦上冻比较严重,需要一一排查3和4这两个点容易出现冻死的情况。5这个点是有个接头,所以也要注意多吹。如果仪表连接管道的根部阀能关死的情况下,最好能把2这个点打开开下是否上冻,可以能大概判断上冻的严重性,如果上冻严重,冷凝管,仪表管真的有可能出现冻裂的情况。我们出现过伴热管冻裂的情况。
压力仪表伴热防护
测量塔顶压力的,去年,出现过几次上冻现象,而且伴热铜管裂口严重,用蒸汽把3和6这两个点着重吹了,然后正常了。今年就提前给他换了新的铜管,3这个点尽量把铜管缠好.6容易出现冻的现象,尽量把铜管贴着三通那个地方(图片上我当时没有处理好,后来心里总怕它“生病” 就又给它整理好了)。4 5 属于直角铜管不太好走,但也要尽量贴住。
液位仪表伴热防护
磁翻板加干簧管远传的需要注意的就是1和4这两个点伴热的工作情况,5点的疏水阀需要调节好,避免积液上冻(有时候这个地方也会出现杂质导致疏水阀不通,提前排查一边比较好).有一些液位测量的地方法兰部分的物料温度比较高,也就没有加伴热。为了避免冬季的麻烦,可以拿个测温**,检查一次法兰的前后温度,如果温差比较大,可以考虑提前加伴热。

电伴热在厂里用的地方还是很少,或许是成本的原因吧,需要注意的就是接线点千万要接好,如果出现问题,重新缠绕的话,真的非常不好缠。

需要注意的就是防范于未然,仪表出现上冻的问题, 还是因为我们自身的工作没有做到位。趁天气不太冷,提前把仪表伴热全部过一边,出现跑冒滴漏现在早期解决,有些固执的仪表 就需要提前给他处理了省的冬天他找你麻烦。

评分

参与人数 3+140 收起 理由
懒虫工控 + 80 活动奖励!
gubai0348 + 10 原创内容,点赞!
王天泽 + 50 图文并茂,清晰直观!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-25 07:57 , Processed in 0.077096 second(s), 41 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表