仪表类型: 压力变送器
型号: 罗斯蒙特3051
工况与被测介质: -
罗斯蒙特3051变送器写保护
罗斯蒙特3051变送器的保护有三种:安全跳线,软件锁定,就地密钥。
前面两种是我们在现场经常遇见的。有时候在现场进行仪表调试的时候,一些参数项不能修改,我们就会问是不是写保护了。
安全跳线,是在表头正面可以看的到。

罗斯蒙特3051安全跳线保护

罗斯蒙特3051安全跳线保护

罗斯蒙特3051安全跳线保护设置

罗斯蒙特3051安全跳线保护设置

如果变送器写入保护跳线处于ON位置,那么变送器不会接受任何向其存储器“写入”的指令。当变送器安全性处于ON状态时,不会发生组态变更,例如重设量程范围等。