签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 29571|回复: 44
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 调节阀正作用反作用气开气闭流开流闭

  [复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-24 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调节阀正作用、反作用、气开、气闭、流开、流闭问题。
可能在调节阀的知识里面,这个问题是一个很常见的问题,前几天有朋友问到调节阀导向和正装反装,就想到了应该利用时间,和大家一起来讨论讨论调节阀的正作用、反作用、气开、气闭、流开、流闭问题。
调节阀正作用、反作用,是对气动薄膜执行机构而言,即气动薄膜执行机构的作用方式。气动薄膜执行机构上面进气,推杆向下运动的,称正作用执行机构;气动薄膜执行机构下面进气,推杆向上运动的,称反作用执行机构。
调节阀气开、气闭,是对气动薄膜调节阀整体而言,即气动薄膜调节阀的作用方式。顾名思义,随信号增加,调节阀逐步关闭者为气闭阀;在没有信号时,气开阀为关闭状态,气闭阀为全开状态。
调节阀正、反作用执行机构与气开、气闭调节阀的匹配关系是:
对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀;阀芯反装时,为气开阀。如双座阀、单座阀。
对单导向阀芯(仅阀芯上端一处导向)不可能反装。气开、气闭的改变,只能更换执行机构。气闭调节阀配正作用执行机构,气开调节阀配反作用执行机构。如角形阀、高压阀等。
调节阀流开、流闭是对介质的流动方向而言,与正、反作用,气开、气闭不相干。
其定义为在节流口,介质的流动方向向着阀的打开方向流动(即与阀开方向相同),为流开型;反之,向着阀的关闭方向流动(即与阀关方向相同)时为流闭型。
之前,说过不平衡力(调节阀中Ft的含义),以往按不平衡力的作用方向来定义:认为若不平衡力作用是将阀芯顶开的,则为流开型;将阀芯压闭的,则为流闭型。这种说法存在问题,在这个定义下:认为流闭型不平衡力均为压闭型,故稳定性差这也是不全面的。

评分

参与人数 2魅力 +1 +3 收起 理由
白夜 + 3 热心助人!
王天泽 + 1 深度好文

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏3 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持2 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-11-25 15:02:53 | 只看该作者
补充:
直通单座阀、角形阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀等应根据不同的工作条件、阀门的稳定性来决定控制阀的流开或流闭。
对于高黏度、含固体颗粒且要求自洁性能好的介质,角型阀宜选用流闭型。
直通单座阀宜选用流开型,当冲刷严重时,可选用流闭型。
单密封套筒阀宜选用流开型;有自洁要求时,可选用流闭型。
两位式控制阀(直通单座阀、角形阀、套筒阀、快开流量特性),宜选用流闭型;当出现水击、喘振时,宜改选用流开型。

点评

补充的很给力,谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-6 18:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-11-6 18:12:09 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-11-25 15:02
补充:
直通单座阀、角形阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀等应根据不同的工作条件、阀门的稳定性来决定 ...

补充的很给力,谢谢
[发帖际遇]: UPC_XC 发帖时在路边捡到 1 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

推荐
发表于 2019-12-26 22:37:35 | 只看该作者
气开,气关,首要的问题是气。
当没有气的时候,这个阀的开关位是什么状态,就是说“气开”或者“气关”了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

推荐
发表于 2018-9-30 19:40:57 | 只看该作者
阀门 RA  ,RD ,RP  事故状态 FO,FC等等。还是要有系统学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

推荐
发表于 2019-8-28 17:06:28 | 只看该作者
调节阀气开、气关于故障开、故障关的区别是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

推荐
发表于 2018-10-31 11:36:54 | 只看该作者
在没有信号时,气开阀为关闭状态,气闭阀为全开状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 12 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

推荐
发表于 2019-12-26 22:38:43 | 只看该作者
一定要记住,气没了,这个状态就是气的开,或者关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

推荐
发表于 2017-11-15 10:37:22 | 只看该作者
调试的时候调节器的正反作用是如何确定的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-8-6 15:39:18 | 只看该作者
谢谢楼主的耐心分享,好人有好报
[发帖际遇]: haomengmeng 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

推荐
发表于 2019-8-6 15:40:25 | 只看该作者
看完楼主的分享,我瞬间明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 438 天

连续签到: 5 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-11-25 09:48:53 | 只看该作者
感谢舞长安的精辟解释,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

4#
发表于 2016-12-8 23:22:47 | 只看该作者
学习了,对于这些,理解的还是不到位,慢慢消化一下,感谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2016-12-21 12:20:22 | 只看该作者
总结的很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

6#
发表于 2017-2-16 20:07:42 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 394 天

连续签到: 1 天

[LV.9]以坛为家III

7#
发表于 2017-2-22 19:31:45 | 只看该作者
谢谢楼主知识分享
[发帖际遇]: 指数 乐于助人,奖励 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8#
发表于 2017-5-11 20:56:23 | 只看该作者
以前学的。现在回顾一下感觉好亲切啊。已经不搞仪表快一年半了。想当初学调节阀时好迷糊。气开,气闭。正作用,反作用。还需要根据现场的安全要求考虑选择那种作用的阀门。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 45 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

9#
发表于 2017-5-22 06:38:22 | 只看该作者
感谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

10#
发表于 2017-10-11 21:36:21 | 只看该作者
路过学习路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-20 22:00 , Processed in 0.077881 second(s), 39 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表