在工作中,有没有听到过这样的一句话呢:使用中不能打开调节阀旁路。
那么,这个肯定是针对于具有旁路设计的调节阀而言的,没有旁路,也就不存在这个说法了。
在讨论这个问题的时候,我们需要明确几个定义。
什么是调节阀的可调比,理想可调比,实际可调比。
可调比的定义为调节阀所能够控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin的比,表达式为R=Qmax/Qmin
理想可调比的定义为当调节阀工作处于理想状态下(调节阀两端的压降恒定不变),调节阀的可调比称为理论可调比。表达式为R=Qmax/Qmin=Cmax/Cmin实际可调比R
这个又包含了调节阀与工艺管道串联、并联。
调节阀与工艺管道串联时:
系统总压降△P恒定,在最大流量Qmax时,管道压降△P管为最大,调节阀上压降△P阀为最小;在最小流量Qmin时,管道压降△P管为最小,调节阀上压降△P阀为最大。

串联调节阀可调比

串联调节阀可调比

用S表示调节阀全开时调节阀上的压降与系统总压降之比,S=△pmin/△p
R可表示为R=R根号下S。调节阀的实际可调比与S的平方根成正比。
调节阀与工艺管道并联时:Q2记为并联管线流量。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

评分

参与人数 1+15 收起 理由
王天泽 + 15 发起议题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2016-12-1 22:09:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了

评分

参与人数 1+1 收起 理由
王天泽 + 1 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2016-12-2 09:01:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享。
这个有遇见,一直没搞清楚为什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1270 天

连续签到: 3 天

[LV.10]虫坛元老

发表于 2016-12-2 09:17:06 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2016-12-4 21:53:38 | 显示全部楼层
看到那个比例公式就差不多明白些了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 9 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

发表于 2017-3-5 13:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 47 天

连续签到: 4 天

[LV.5]虫坛居民II

发表于 2017-3-5 22:11:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-2-21 23:07:11 | 显示全部楼层
专业回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-17 00:23 , Processed in 0.079989 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表