讨论
仪表类型: 热电偶,补偿导线
型号: -
工况与被测介质: -
判定热电偶补偿导线的故障:
1、用数字万用表测量热电偶引出线处的电势,并算出对应的被测量温度;
2、用数字万用表测量补偿导线冷端的电势,并算出对应的被测温度;
3、上述两次测量结果若一致,则补偿导线没有问题,否则就有问题。
这个是考试中的一个热电偶题目,按照这三步来回答,完整吗?
[发帖际遇]: 学习自控仪表 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

发表于 2017-1-9 08:01:25 | 显示全部楼层
补偿导线的目的是将热电偶的环境温度迁移到二次仪表或温度变送器的环境温度。
因此如果二者环境温度有差值,则两点电势不相等,如无差值则两点电势相等。