签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 8735|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助] 博途V13与S7-300通讯

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-11 23:09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报错:在线:编程设备/PC的本地MPI地址高于最大节点地址或设置了错误的传输速率或中断!
传输速率已经确认都是187.5!
PC/PG接口的本地地址默认为0!最高地址为31!
请大家帮忙!我该怎么去设置呢?
230911auuuuj9ur5argbtz.jpg
230911wcsz7cpscl9pddd2.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2017-1-13 16:49:55 | 只看该作者
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
 楼主| 发表于 2017-1-13 17:59:38 | 只看该作者
舞长安 发表于 2017-1-13 16:49
在图二中,地址6和地址0这两个是不是要对应起来呢?

谢谢给的建议!现在已经解决了!可否帮忙把帖子转接成讨论帖!一会和大家分享下!

评分

参与人数 1+1 收起 理由
王天泽 + 1 是2#说的那个问题?

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

4#
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:16:48 | 只看该作者
已解决,PG/PC设置都是正确的,是PLC的SMM卡没有及时复位导致PLC一直处于报警状态,才无法正常连接。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2018-11-19 21:12:47 | 只看该作者
可以都在博途上组态通讯参数
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

6#
发表于 2019-3-7 23:02:20 | 只看该作者
CPU的MPI地址默认是2啊..怎么会是6?你自己组态设置的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-24 06:04 , Processed in 0.074549 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表