DCS求助
DCS品牌名称、版本号 : CENTUM VP
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : 石油化工
横河CENTUM VP系统项目公共部分中:

横河CENTUM VP系统项目公共部分

横河CENTUM VP系统项目公共部分

MultiPjt、CustomPlant、StnConf、UserSec、OpeMarkDef、EngUnit、InstLabel、SysStsLabel、BllkStsLabel、AlmStsLabel、AlmTbl、Almpri、StsChange、TagHierDef、BuzzerAssign
知道UserSec是用户安全级别、OpeMarkDef挂牌操作,其余的是什么意思呢?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 发起议题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 唐宋元明清 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2017-2-24 17:23:21 | 显示全部楼层
EngUnit工程单位设置

横河dcs系统 工程单位设定

横河dcs系统 工程单位设定

InstLabel开关位置标签

横河dcs系统 开关位置标签

横河dcs系统 开关位置标签

AlmTbl报警处理表:Alarm Processing Table

横河dcs系统 报警处理表

横河dcs系统 报警处理表

Almpri报警优先权:Alarm priority

横河dcs系统 报警优先权

横河dcs系统 报警优先权

AlmStsLabel报警状态字符设定

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2017-3-5 18:47:29 | 显示全部楼层
最近有点忙呢,看到提醒就过来了。

CustomPlant自定义设备,厂层次结构
StnConf站配置
UserSec安全性
OpeMarkDef操作标记
EngUnit工程单位符号
InstLabel开关位置标签
SysStsLabel系统状态特性字串
BllkStsLabel模块状态特性字串
AlmStsLabel报警状态特性字串
AlmTbl报警过程表
Almpri报警级别
StsChange状态变更命令字符串


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-29 06:24 , Processed in 0.077650 second(s), 40 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表