[温度] 温度三取二联锁测点的安装

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-4-26 11:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
在化工装置中,联锁不少见了。
近期,一朋友和我讨论了关于在2oo3(三取二)联锁中现场温度仪表测点该怎么安装的问题。

温度测点三取二

温度测点三取二

上面的这个简图。
图中的4种方式,在现场中都出现过。
图1中,垂直管道一侧安装一个测点,另外一侧安装两个测点,三个测点不在同一水平线。
图2中,无论是水平管道还是垂直管道,三个测点在同一线,间隔角度为120°。
图3中,采用多支测温元件。
图4中,垂直管道一侧,依次三个测点,同一垂直线上。
对于以上2oo3(三取二)联锁测温点现场的安装,你见过哪些呢?
你认为那种安装正规合理?(相关的理由)
回复

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2017-4-26 11:39:25 | 显示全部楼层
我们这里用的是图2和图3中的温度安装形式。

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-4-26 12:51:37 | 显示全部楼层
个人觉得 图1比较好,测温点分布均匀,能最有效地得到现场温度的有校值,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 62 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2017-5-1 09:50:53 | 显示全部楼层
觉得图1比较合理!但各间距要合理布局!
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 fanguoqa 头上,fanguoqa 赚了 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

发表于 2017-5-1 12:46:48 | 显示全部楼层
我们这边是第二种,间隔角度是120度。是否应该考虑到流体的流速是否均匀?,流体中是若哟沉淀物堆积探头位置也要合理选择?