[其它] 称重给煤机断链报警故障处理思路

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2017-5-7 20:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创
仪表类型: 称重给煤机
型号: 徐州赛摩F57称重给煤机
工况与被测介质: 煤粉
本帖最后由 学习自控仪表 于 2017-5-7 20:13 编辑

最近和师傅们处理了徐州赛摩的F57称重给煤机的断链报警故障,在此和大家分享处理过程。
在煤化工中,称重给煤机是磨煤干燥工序中的重要设备。原煤仓的出料量由称重给煤机控制,定量向磨煤机给煤。
本装置中,称重给煤机为带式给料机,在上面设置了皮带秤用来计量给煤量。
在生产中,同事反映,称重给煤机间歇性出现断链报警,导致给煤机跳车。

赛摩称重给煤机

赛摩称重给煤机

图1:为本装置中徐州赛摩F57型称重给煤机
现场观察称重显示仪:

现场显示仪控制面板

现场显示仪控制面板

图2:现场显示仪控制面板

图3:现场显示仪控制面板

图3:现场显示仪控制面板

图3:现场显示仪控制面板
现场观察之后发现,怀疑为断链报警检测探头故障。
联系工艺操作人员后,确认目前系统属于停机状态。符合拆检条件。
准备对于称重给煤机仪表进行拆检。
此时,需再次的确认相关的阀门已经关闭并切死,如:入口出口电动闸板阀、氮气调节阀、工艺手阀等,务必关闭切死,防止氮气对人员造成人身伤害。

图4::断链检测探头-设备外

图4::断链检测探头-设备外

图4::断链检测探头-设备外
之前确认的断链检测探头,确定好了探头的安装位置之后,确认从设备那个拆检。口进行拆检。拆检作业。

图5:断链检测探头-设备内

图5:断链检测探头-设备内
图5:断链检测探头-设备内
拆检后发现断链探头安装位置处(设备内侧)有大量煤粉堆积,联系工艺人员对于堆积的煤粉进行清理后。现场手动操作,设备转动后,断链探头检测信号正常。
总结:
在这个故障问题中,我们要熟悉断链报警的作用和断链报警的检测原理。
1、在称重给煤机这个备煤装置中一个重要的设备,出现了断链报警之后,我们要想着是问题的出现原因和它会对设备造成的重大影响,不能在出现问题之后,直接旁路掉报警,这种方式会对设备造成重大的隐患,甚至导致严重的事故。
2、在称重给煤机断链报警的检测原理为无触点式接近开关。

断链报警检测原理

断链报警检测原理

上图中,黑色金属检测体为半圆形金属体,固定在转动轴上,在运行中,随着轴的转动带动金属检测体转动,无触点式接近开关周期性检测到信号,通过现场安全栅送至控制器。在运行中,如果无触点式接近开关一直处于一个固定状态,控制器认为断链报警条件达到,报警跳车。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-28 22:07 , Processed in 0.075466 second(s), 39 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表