签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4565|回复: 3

[讨论] 电磁阀供电电压和最远距离

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-5-26 20:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀供电电压
在电磁阀的选型和使用中,我们有时候可能会忽略这个问题
涉及到的公式:P=UI
通过这个公式,我们能计算出来电磁阀工作电流的大小。
再来计算出线路的压降,压降通过U=IR来计算,最后,我们就可以算出来供电电压值了。
具体计算如下:
我们知道电磁阀的额定功率(这个通过电磁阀的选型样本可以获得),电源电压我们也是知道的,如24V DC或者是220V AC。
P=UI推出I电磁阀工作电流=P电磁阀额定功率/U电源电压
这里选ASCO电磁阀功率为2W,电源电压为24V DC, I电磁阀工作电流=2/24=0.083A
下来计算线路的压降,比如线路长度为500m,如2.5的最小直流电阻约为7.5Ω/km(这个也是根据产品样本获得数据)
R线路阻值=0.5*2*7.5=7.5Ω
U线路压降= I电磁阀工作电流R线路阻值=0.083*7.5=0.6225V
电磁阀的供电电压值即为U电源电源- U线路压降=24-0.6225=23.375V
然而,在我们现场中,24V DC是一个理想状态,实际使用中会出现波动的,这个要引起注意。


换个思路,我要计算一下最远距离,该怎么计算呢?这个留给大家。
回复

使用道具 举报

签到天数: 302 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

发表于 2017-5-27 08:12:06 | 显示全部楼层
电磁阀是否有最低驱动电压一说?厂家文档上好像都看不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2017-5-27 09:39:33 | 显示全部楼层
查阅样本ACSO电磁阀最小驱动电压为20v
那么线路允许的最大电阻R1=(24-20)/I
I=电磁阀最低电压U/电磁阀电阻R0=20/(额定电压U0^2/额定功率P0)=20/(24^2/2)

线路允许的最大电阻R1=(24-20)/I =4*(24*24/2)/20=57.6欧姆

线路最大长度:L=R1/(7.5*2)=3.84 Km=3840m

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2017-6-2 00:41:47 | 显示全部楼层
一般来说也用不到很远吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-28 16:38 , Processed in 0.070498 second(s), 31 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表