[其它] 现场仪表需要远传设置

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2017-7-19 12:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有工艺增加一台上海一诺的高压自控流量计一台,电磁流量计一个,工艺正确,现需要在浙江中控G5的DCS控制柜上增加信号远传,求大神指点迷津,谢谢!(仪表新手,第一次发帖,如有错误之处,还请各位大神谅解。)
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 五五六六 头上,五五六六 赚了 1 虫币. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

签到天数: 368 天

连续签到: 1 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-7-19 20:58:31 | 显示全部楼层
需要做的工作:
1、在DCS系统中新增2个AI组态点,同时设置好位号、量程,显示在DCS相应操作画面上;
2、从二台流量计现场安装地点敷设2*1.5规格屏蔽的电缆二根至DCS机柜相应入口接线端(此接线端需与机柜间内相应的安全栅、AI卡件相连形成回路),同时敷设2*1.5规格的电源线为需要进行单独供电的流量计供电;
3、进行最终的通电调试。

以上内容为杨工给出的解答。