鞍山工装3610系列阀门常见故障:
控制模块的故障因为执行器的输入,输出信号线和电源线都接在控制模块的六个接线端子上,所以我们在现场处理故障时应认真检查各端接线是否正确。在各端接线都正确无误的情况下,执行器仍不能正常工作,最简单的办法就是用互换法判断控制模块是否损坏。当输出信号端不接线时,请用250欧姆电阻接在该端子上,避免控制模块开路电压过高。
控制模块常见故障如下:     
1、故障现象:不动作,电源灯信号灯均亮。
故障处理:检查电源和输入信号是否正确;用互换法检查控制模块。   
2、故障现象:不动作,电源灯亮,信号灯不亮。
故障处理:检查输入信号“十、一”极性是否接反;用互换法检查控制模块。     
3、故障现象:加信号后执行器全开或全关不可调节,限位开关动作后也不停。
故障处理:检查功能选择开关是否在正确的位置,确认位置反馈电位器是否正确,用互换法检查控制模块。     
4、故障现象:输出信与输入信号误差较大。
故障处理:调整零点、行程、电位器来确认执行器零点,行程的正确位置,并调整与之对应的限位开关凸轮;用互换法检查控制模块。
5、故障现象:电机温度过高,输入信号有交流干扰故障现象—电动机发热迅速并伴有震荡爬行,短时间内停止工作。故障检查:用数字万用表交流“2V”电压挡测量控制模块输入端是否有约10mV以上的交流电压。
故障处理:信号配线应采用屏蔽线并与电源线隔离,或用470μF/25V电解电容并接在控制模块输入信号端消除干扰。   
6、故障现象:电机温度过高输入信号动作缓慢故障现象—电动机呈步进状态爬行并且发热,或过载单元动作。故障检查:如果由调节器或操作器来的4-20mA控制信号的变化速度低于执行器的工作速度,将可能产生此种的故障。故障处理:提高控制信号的变化速度。