签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6816|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[求助] 小白想请教各位。现场有台美卓nd7203

[复制链接] |关注本帖

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-26 21:42:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白想请教各位。现场有台美卓nd7203he1定位器,气源输入有气,连接压力表的输出端没气,阀门给信号不动作是怎么回事。定位器里面堵了么?
214251qzffxvuiq3tjvvli.jpg
214251yu5resuq292nr64r.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2017-7-26 22:00:19 | 只看该作者
是正在使用中的阀门定位器突然发生的故障还是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:01:59 | 只看该作者
舞长安 发表于 2017-7-26 22:00
是正在使用中的阀门定位器突然发生的故障还是?

是还未开车使用的阀门,给了信号不动作。

点评

供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2017-7-26 22:03:47 | 只看该作者
寻找越光宝盒 发表于 2017-7-26 22:01
是还未开车使用的阀门,给了信号不动作。

供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:07:47 | 只看该作者
舞长安 发表于 2017-7-26 22:03
供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?

谢谢您提供的思路,定位器显示屏有显示,定位器按键手动开关的话也开关不了,接线没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:09:46 | 只看该作者
舞长安 发表于 2017-7-26 22:03
供电电压正常?信号确实已经送至了现场的阀门定位器?接线没有问题?

对了,现场想定位器自动调试的无法进行,我怀疑定位器放大器堵了。

点评

那问题就出在阀门定位器本身了。 新的阀门定位器,一般不会堵吧。看看是不是已经坏了?你能不能现场拆开检查呢?  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

7#
发表于 2017-7-26 22:12:19 | 只看该作者
寻找越光宝盒 发表于 2017-7-26 22:09
对了,现场想定位器自动调试的无法进行,我怀疑定位器放大器堵了。

那问题就出在阀门定位器本身了。
新的阀门定位器,一般不会堵吧。看看是不是已经坏了?你能不能现场拆开检查呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2017-7-26 22:16:06 | 只看该作者
舞长安 发表于 2017-7-26 22:12
那问题就出在阀门定位器本身了。
新的阀门定位器,一般不会堵吧。看看是不是已经坏了?你能不能现场拆开 ...

估计是坏了,现场应该可以拆开来检查,不过坏了哪我也分析不出来,还是得多学习啊。

点评

可采用替换法,首先大方向已经确定,然后就是其中的部件,替换部件来再次确认。  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

9#
发表于 2017-7-26 22:50:45 | 只看该作者
寻找越光宝盒 发表于 2017-7-26 22:16
估计是坏了,现场应该可以拆开来检查,不过坏了哪我也分析不出来,还是得多学习啊。
...

可采用替换法,首先大方向已经确定,然后就是其中的部件,替换部件来再次确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 84 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

10#
发表于 2017-7-27 21:45:24 | 只看该作者
首先气源压力表上有压力指示吗?
从气路上看,在定位器之前是有电磁阀的,你首先要确定电磁阀是否是开的,就是你要看电磁阀之后是否有气。
新新的定位器不会那么容易坏的。
你需要确保的是:
1 是否有仪表风进入到定位器了;
2 是否有电源信号到达定位器了。
这两点确认后,在判断定位器是否有组态设置方面的问题。
[发帖际遇]: 懒虫 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-23 15:13 , Processed in 0.075534 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK