签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5317|回复: 3

[MACS-K、SM、FM] 和利时FM131-E拨码开关位置设置

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-8-27 20:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS讨论
DCS品牌名称、版本号 : 和利时
装置描述(即DCS使用在生产什么产品的装置上) : 电厂

和利时FM131-E

和利时FM131-E

模块通讯地址的设定是通过底座上的8位拨码开关来设置的,并由通讯地址设定电路识别,可以设置1255号地址。
按照预定的通讯地址二进制值设置,当拨码开关的某位置于“ON”位置时,对应位的二进制值为“0”,置于“OFF”则为“1”,拨码开关的低位对应于通讯地址二进制值的低位。
模块通讯地址二进制位与拨码开关位置的对应关系如下图所示。

和利时FM131拨码开关定义图

和利时FM131拨码开关定义图

拨码开关位置对应的模块通讯地址为十进制120或十六进制0x78

回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2017-8-27 20:47:18 | 显示全部楼层
学习了,还有什么资料可以发出来学习学习

点评

你在哪现场是如何设置的?设置用遇见了什么问题?  详情 回复 发表于 2017-8-27 21:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

 楼主| 发表于 2017-8-27 21:17:02 | 显示全部楼层
归零☞⊙ 发表于 2017-8-27 20:47
学习了,还有什么资料可以发出来学习学习

你在哪现场是如何设置的?设置用遇见了什么问题?

点评

FM接触的少,所以只有学习了  详情 回复 发表于 2017-8-27 21:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2017-8-27 21:45:51 | 显示全部楼层
王天泽 发表于 2017-8-27 21:17
你在哪现场是如何设置的?设置用遇见了什么问题?

FM接触的少,所以只有学习了
回复 支持 反对