我们在备煤装置的热风炉上面用的是霍尼韦尔U2火焰检测器。
在使用中经常遇见火焰检测器死机的情况,哪位师傅遇见过这个情况。
有的时候断电重启就好了,有的时候断电重启后还是不好。
这个如何处理呢?

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 发起议题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-10-8 10:32:15 | 显示全部楼层
初步怀疑你这个霍尼韦尔火焰检测器经常死机可能存在以下几点问题:
  • 安装问题(火焰高度问题);
  • U2火焰检测器设置问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2017-10-11 21:30:15 | 显示全部楼层
检查环境温度是否超过使用温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2017-10-11 21:51:45 | 显示全部楼层
路过学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 55 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

发表于 2018-7-11 21:25:27 | 显示全部楼层
我们用的是离子火检,还有个火焰视频监控。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2018-9-30 19:01:49 | 显示全部楼层
联系厂家呗