关于锅炉液位计问题

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2017-10-17 21:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在锅炉液位计,一般都是三选二联锁吧?
昨天同学给我发了他们装置的图片,我没看懂,大家帮忙分析一下。

锅炉汽包液位计

锅炉汽包液位计

[发帖际遇]: 学习自控仪表 发帖时在路边捡到 2 虫币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2017-10-20 15:52:39 | 显示全部楼层
液位计量程-300到300;图中显示第一个液位计测量出问题了;
锅炉汽包,一般都选用电接点液位计,平衡容室液位计以及双色水位计;你可以具体咨询一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-11-9 21:56:24 | 显示全部楼层
怎么没看懂啊,这是平衡容器液位计啊,差压的。MFT都是三取二的。第一个因该有问题的。估计是负压测阀门没开,或者泄露、堵塞、冷凝水冲跑、负压测管路结冰。等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-1-10 21:34:49 | 显示全部楼层
学习了,不过大家一般平衡容器选双室还是单室?