氧气现场检测大家是如何设置的?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 379 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2017-10-29 23:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场中我们一般设置一氧化碳有毒气体检测、甲烷可燃气体检测仪等。
在现场,你有设置过测量氧气的吗?
这个该如何设置呢?
哪位朋友做过?
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 王天泽 头上,王天泽 赚了 3 虫币. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

签到天数: 12 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

发表于 2017-12-3 22:52:42 | 显示全部楼层
用的也是氧气检测器。和可燃有毒检测一样。有固定式和便携式两种。只是结构和用的传感器不一样。有德尔格,梅思安,英思科,还有国产的气体检测器。英思科和德尔格还有便携式氧气检测器。

评分

参与人数 1虫币 +5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

发表于 2017-12-15 10:21:41 | 显示全部楼层
空分氧压机旁边安装固定式的,安全改造提出的要求。报警我忘记了,我现在不在那边干了没法到现场落实

评分

参与人数 1虫币 +5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2018-4-15 21:56:39 | 显示全部楼层
空分氧压机房要设置测量氧气的报警仪,我们单位德尔格5000的报警仪,报警值要设置为升序,氮压机房也要设置报警仪,报警值设置为降序

评分

参与人数 1虫币 +10 收起 理由
王天泽 + 10 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

发表于 2018-7-11 21:13:56 | 显示全部楼层
我们用的是科士特的气体报警器。