本帖最后由 舞长安 于 2017-12-9 22:48 编辑

“差压液位计宜安装在下取压管口的下方,当安装在下取压管口的上方时,应经过压力核算,确认变送器的测量端受压为正。法兰差压液位汁宜安装在下取压管口的下方,当安装在下取压管口的上方时,应经过压力核算,确认变送器的毛细管内的填充油不产生气相变化。
大家在现场注意过这个问题吗?

评分

参与人数 1虫币 +4 收起 理由
王天泽 + 4 发起议题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-12-19 12:34:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2018-1-2 14:32:13 | 显示全部楼层
差压的一般安装在下取压口下方,法兰差压的还真没在意过这个问题

点评

楼主所提的这个问题,在煤气化中最典型的是过滤器压差。  详情 回复 发表于 2018-1-3 21:48

评分

参与人数 1虫币 +5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 368 天

连续签到: 1 天

[LV.9]以坛为家III

发表于 2018-1-3 21:48:46 | 显示全部楼层
nieguodong 发表于 2018-1-2 14:32
差压的一般安装在下取压口下方,法兰差压的还真没在意过这个问题

楼主所提的这个问题,在煤气化中最典型的是过滤器压差。