[讨论] 如何选择用于S7-200与S7-200之间的通信方式

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2018-3-27 18:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对在《个人PC如何与PLC连接》中所说常用的四种通信方式,我们该如何选用S7-200与S7-200之间的通信方式呢?
根据现场实际需求及通信模块的使用条件,提供以下几种参考:
如果需要进行通信的S7-200 CPU集成的通信端口未被占用,S7-200 CPU模块都在本地,通信距离不远,且通信速率要求不高,那么可选用网络读写(PPI)通信;
如果需要进行通信的S7-200 CPU集成的通信端口已被占用,或通信距离较远甚至达到几千米,或通信速率要求达到M bits/s,那么可选用以太网通信;
如果需要进行通信的S7-200 CPU模块分布在相距很远的异地,并且模块之间数据交换量不大,实时行要求不高,我们可考虑选用电话网Modem通信;
如果需要进行通信的S7-200 CPU模块相互之间要求有短消息收发或实时性不高的数据交换,并且现场环境不适宜布线,或模块相距很远或分布在异地,且现场环境满足GPRS条件,那么可选用MD720-3无线模式。
当然,选用S7-200与S7-200之间的通信方式不仅仅依据以上条件。除此之外,我们仍应该考虑模块的使用环境﹑调试﹑维修﹑成本等因素。


相关内容请参见:

回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

发表于 2018-4-8 22:38:04 | 显示全部楼层
通讯线缆自己可以做!两个D9针接头!3+8-5接地方式连接!有条件可以直接使用profibus dp 接头和线缆!在mircowin软件里选择S7通讯协议!put/get!希望对您有帮助!