       DI采用24VDC的回路电压时,DI模块的门限电压达到18VDC或者17VDC的时候,DI卡件就认为有信号,认为现场的接点闭合了。判断1信号的检测电压一般为16.8VDC--28.8VDC,低于16.8VDC才被认为是0,部分产品品牌的1信号判断电压其至只有15VDC。但是实际上有可能现场的触点根本就没有团合,线路上的感应电压就能达到十几VDC,这就是我们通常说的干扰造成的假信号。触点并没有闭合, 但是有较高的感应电压,当达到DI卡件门限电压时就认为有1信号。

      而采用48VDC回路电压的DI卡件,其1信号的门限电压为36VDC-- 52.8VDC,有的厂家会稍微低一点,但也不会太低。现场线路感应电压达到30VDC以上的情况极为少见,这就大大减少了干扰造成的假信号的出现。因此电力行业采用48VDC作为DI卡件的回路电压,而不是24VDC36VDC,这是根据现场实际及应用经验总结出来的结果。那为什么不选60VDC或者110VDC呢?选择一个合理的门槛,能够解决主要问题就是最合适的解决方案,所以DI卡件的查询电压选到48VDC 最为合适。

       24VDCDI信号回路还存在信号衰减的问题。现在流行集中控室的概念,上万根电缆都接入集中控室。 互相干扰很严重, 电缆敷设距离无形之中变长了,电缆越长越容易衰减,因为线阻会增大很多。理论上24VDC的线路可以支撑500米的距离,但是实际上现场问题都比较复杂,很多时候电缆敷设三四百米的时候电压就已经衰减的明显了,再加上如果电缆本身指标不够,那衰减会更严重。 结果是,本来信号闭合了,能送一个足够高的电压回来;结果,因为衰减,接点闭合了,但是电压不够高,DI认为是0信号。适当的提升DI的查询电压,可以解决长线路时的信号衰减问题。这也是经过了多年的总结和实验,发现48VDC是很合适的。线路敷设1KM,还可以保证能检测到信号。

       综上所述,DCS控制系统DI卡件选择48VDC做为回路电压是有它优于24VDC的地方,同时这就需要与DI相关的设备支持48VDC

回复

使用道具 举报

签到天数: 6 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2019-1-14 18:31:02 | 显示全部楼层
内容来自:懒虫工控
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

发表于 2019-1-15 11:30:18 | 显示全部楼层
之前遇到横河系统的DI点,回路中有18.5V的电压,可是系统始终默认信号为0
[发帖际遇]: 15869335560 乐于助人,奖励 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2019-3-3 21:04:22 | 显示全部楼层
不错的资料
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 思考人生 头上,思考人生 赚了 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-3-7 16:55:08 | 显示全部楼层
挺有意思的一个知识点,不过这种干扰不应该通过EMC来解决吗?反而是提高工作电压..
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-3-9 14:43:59 | 显示全部楼层
分析有一定道理,不过只是提高电压总感觉是治标不治本
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 9 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

发表于 2019-6-5 16:59:51 | 显示全部楼层
这个不错,分析的很有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 3 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2019-7-14 20:50:53 | 显示全部楼层
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-11-6 18:18:16 | 显示全部楼层
说的很合理,很实用,通俗易懂,学习了,谢谢
[发帖际遇]: UPC_XC 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-28 21:14 , Processed in 0.075567 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表