[求助] TRICON硬件模拟量输入求助

[复制链接] |关注本帖

该用户从未签到

发表于 2019-5-31 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 @不学有术 于 2019-6-1 16:22 编辑

为什么模拟量输入卡接受的都是电压而不是4-20mA了?I/0模块会显示HAI而不是AI呢?
无标题.png
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2019-6-1 14:07:51 | 显示全部楼层
TRICON的3721吗?

点评

4.9版本,模拟量输入3704/E/EN  详情 回复 发表于 2019-6-1 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2019-6-1 16:23:42 | 显示全部楼层
舞长安 发表于 2019-6-1 14:07
是TRICON的3721吗?

4.9版本,模拟量输入3704/E/EN

点评

建议查一下硬件手册和配置说明  详情 回复 发表于 2019-6-1 16:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

发表于 2019-6-1 16:38:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 舞长安 于 2019-6-1 16:44 编辑
@不学有术 发表于 2019-6-1 16:23
4.9版本,模拟量输入3704/E/EN
建议查一下硬件手册和配置说明。


在模拟输入模件中,三个分电路的每个分电路异步测量输入信号,并把结果放在一输入表中。三个输入表中的每个表可以用相应的I/O总线传到各个主处
理器模件中。每个主处理器模件中的输入表通过(TRIBUS)三总线传输到相邻的模件。每个主处理器选择出中间值,各个主处理器的输入表按中间值修正。在TMR方式中,控制程序采用中间值数据。
每一模拟输入模件通过采样读取参考电压来自动进行校核。参考电压决定增益和偏差,用它们来调整模数转换器读数。

TMR 模拟输入模块

TMR 模拟输入模块