[讨论] 气动调节阀小开度没有反应

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-7-24 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起来讨论一下,学习一下,我之前在项目现场遇到一种情况,气动调节阀,在小开度的时候,就是10%开度一下,无论我给什么信号,阀门就是不动作,但是我给11%开度的信号,阀门就会动,但是精度不高,我命令开度是11%,实际现场只有10%,总是差一点,后来自整定了阀门定位器,还是不行,大家有遇到类似情况的可以一起讨论一下
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-31 11:16:47 | 显示全部楼层
正常情况下机械式定位器精度在 ±1%,正常调试有些许误差是在可控范围,加上阀门阀杆阀芯同心度原因,国产阀门精度都在1%左右的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-7-31 14:00:01 | 显示全部楼层
什么类型的阀门?蝶阀吗?还是球阀?每种阀门流量特性不一样得具体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-6 15:08:54 | 显示全部楼层
如果你是线性的话,就应该可以,如果还不行,那应该就是卡涩了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-6 15:08:38 | 显示全部楼层
如果你是线性的话,就应该可以,如果还不行,那应该就是卡涩了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-9-12 20:24:24 | 显示全部楼层
我也遇上过,重新调整给定的放大器定值,之后就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2019-8-28 17:02:34 | 显示全部楼层
调节阀卡?如果不卡的话就是定位器需要调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-6 15:08:10 | 显示全部楼层
因为,如果你是等百分比特性的话,就对不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-6 15:07:43 | 显示全部楼层
是不是和你定位器的输出特性有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

发表于 2019-9-14 09:57:12 | 显示全部楼层
气动调节阀应该有最小作用区域
[发帖际遇]: myfly 发帖时在路边捡到 4 虫币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-20 14:30:08 | 显示全部楼层
你的阀门特性是不是不是线性的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控 ( 陕ICP备15016442号 )|网站地图  

    GMT+8, 2019-11-14 17:44 , Processed in 0.274027 second(s), 32 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表