HOLLiAS MACS-K是和利时公司面向过程自动化应用的大型分布式控制系统,采用全冗余、多重隔离等可靠性设计技术,并吸收了安全系统的设计理念,在控制网(CNET)、系统网(SNET)、CPU、I/O卡件、电源供给全方位实现冗余配置,从而保证系统的长期稳定运行。
供电作为系统的基石,对稳定性及可靠性有极高的要求。MACS-K系列DCS系统采用系统电源、现场电源和辅助电源分别供电,相互之间隔离。现场设备供电与系统供电分开配置。现场设备由独立的冗余直流电源供电。
系统电源主要为数字电路、IO模块、CPU、通讯电路供电。
现场电源主要为模拟电路、A/D转换、线路诊断供电。
辅助电源主要为开关量查询供电。
现场设备电源主要为安全栅、DO继电器湿接点输出供电。通常由2个24V电源(HPW2410G)和1个冗余模块(HPWR01G)组成冗余供电。
典型的供电图如下:
trt.png

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫 + 5 原创内容,点赞!

查看全部评分

[发帖际遇]: 三千胡杨 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-12-16 16:27:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢谢,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 2 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2019-12-19 20:08:41 | 显示全部楼层
不错。讲得清楚明白,DCS供电的内容。进是UPS和市电,出是直流。