我这低压氧透一个振动点显示-5.1um,偶尔会跳一下正常。探头型号:330905-00-05-50-02-00;振动变送器型号:990-04-50-02-00。

目前测量该变送器间歇电压:7.55v;供电电压18.5v;该探头阻值:5.5欧姆;看样子一切正常!
目前把改探头接到别的振动变送器上,还是显示-5.1um;把其他测点探头接到该振动变送器上,显示正常。怀疑还是振动探头的问题,但是振动探头阻值正常,应该没有问题,是否其他因素干扰影响????请高手帮帮忙!!!

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-2-25 23:30:59 | 只看该作者
查一下是不是延伸电缆的问题。

点评

没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面可能等有检修机会再检查。除了延伸电缆破皮,屏蔽层接地还有什么可能么?  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:16

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-2-25 23:32:13 | 只看该作者
首先这个振动探头的量程是多少?
其次:-5.1Um属于正常值还是不正常。
探头阻值测量应该是放电后测量,不知道你测量的时候是否放电了?
估计你的等到停机的时候检查一下探头尾线是否有破皮的地方?
再有就是探头是需要校验测试之后才能判断探头本身传感器的好坏!

点评

量程型号中有0-100um -5.1um肯定不正常,振动怎么会是负值 是,不过检修机会目前没有 之前检修更换后的探头,送至中间商那线性正常,未检查出问题(上次换的时候,探头只是很偶然的出现一次负值)  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:13

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 帮助他人解答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:13:40 | 只看该作者
懒虫 发表于 2016-2-25 23:32
首先这个振动探头的量程是多少?
其次:-5.1Um属于正常值还是不正常。
探头阻值测量应该是放电后测量,不知 ...

量程型号中有0-100um
-5.1um肯定不正常,振动怎么会是负值
是,不过检修机会目前没有
之前检修更换后的探头,送至中间商那线性正常,未检查出问题(上次换的时候,探头只是很偶然的出现一次负值)
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

5#
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:16:05 | 只看该作者
Dreamweaver 发表于 2016-2-25 23:30
查一下是不是延伸电缆的问题。

没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面可能等有检修机会再检查。除了延伸电缆破皮,屏蔽层接地还有什么可能么?

点评

根据你在1#的描述。你查查以下两种原因: 1、电缆线屏蔽层碰到前置器负电源端子或输出端子;2、探头磨损,但探头线圈未断。 你这个探头是按照-7.87V安装的?  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:29

评分

参与人数 2+10 收起 理由
懒虫工控 + 5 及时反馈问题!
王天泽 + 5 请及时跟进话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

6#
发表于 2016-2-27 17:29:33 | 只看该作者
tzjqw 发表于 2016-2-27 16:16
没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面 ...

根据你在1#的描述。你查查以下两种原因:
1、电缆线屏蔽层碰到前置器负电源端子或输出端子;
2、探头磨损,但探头线圈未断。



你这个探头是按照-7.87V安装的?

点评

对于1,我换另一个振动变送器,示值还是-5.1.应该排除变送器及以后的部分了吧。 对于2,间隙电压在7.5v(7.87mv),应该没有接触到。这个还是停机检修时候看一下。  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:02

评分

参与人数 2+10 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

7#
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:02:08 | 只看该作者
Dreamweaver 发表于 2016-2-27 17:29
根据你在1#的描述。你查查以下两种原因:
1、电缆线屏蔽层碰到前置器负电源端子或输出端子;2、探头磨损 ...

对于1,我换另一个振动变送器,示值还是-5.1.应该排除变送器及以后的部分了吧。
对于2,间隙电压在7.5v(7.87mv),应该没有接触到。这个还是停机检修时候看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

8#
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:03:05 | 只看该作者
这次有机会检修发现该振动点的电缆破损了,已经磨到中间的同轴信了,能上传照片的话,上传一下照片
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-23 17:04 , Processed in 0.072660 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表