由于多图,排版不易,大家可以下载附件!


PKS R400装机步骤

1.     生成自动安装配置文件

在一台计算机上放入INITIALIZATION DVD,自动运行安装程序。



选择 Launch Setup



选择Generate Configuration Files


选择所要安装的机器类型,上图是所支持的Station的型号。



这是所支持的Server的型号,
下面以DELL T5500安装F-Station为例




这里输入计算机名称、用户帐户和密码, 服务器使用name:Admin,key:a(后改为bjortho);操作站使用Admin,bjortho。
Computer Name:JXCSVRA,JXCSVRB,CSTN01,FSTN01,FSTN02……。
Company Name:SANJIANG
Customer Name:SANJIANG
Workgroup Name: WORKGROUP


在初始化盘作安装配置文件时,需要将用户的名字设为系统默认的名称:Experionadmin,密码随意。此用户名也可使用其它名称,但绝对不可以设为administrator或mngr或HPSinstall等名称,这些用户在使用初始化盘安装后会被禁掉,将无法登陆计算机。



如果所输入密码不符密码安全性时会有提示,可以选择忽略这个问题继续安装,也可返回修改密码。

网关不需要设置,Next时选“No”

这里选择网络类型及网络定义,点击下一步




这里是一个汇总的信息,点击Generate Product Install Config. Files,系统提示需要Installation DVD



然后又出现节点类型画面



选择好后点NEXT(安装服务器,请选择“Server(ESV)”;若安装操作站请选择相应类型的操作站,如“Console Station(ES-C)”或“Flex Station(ES-F)”)


按照以上选择后选NEXT(注意“Customer Information”里面的两项中填写项目名(如:SANJIANG)和用户公司名称(如:SANJIANG)






这里填入的Password应与前面的尽量保持一致(都是:mngr1),填好之后选NEXT,下一步中点Continue,下一步在Save Config.Files中选择一个保存配置文件的路径,保存好之后拷贝到U盘中
将保存有安装配置文件“Config.Files”的U盘插到将要安装PKS R400的机器上,然后启动计算机,插入Initialization光盘,启动时按着F12(服务器按F11),进入到安装界面,系统会自动安装,在安装过程中系统会提示选择安装配置文件,选择到U盘中存的“Config.Files”即可。以下是详细安装步骤
•    In the target machine, insert Experion PKS System Initialization media and boot from the Experion PKS System Initialization media.
•    Ensure that Boot Sequence in BIOS is set to boot from CD/DVD drive first. Please keep watching the screen while booting, and press any key as soon as you see the message “Press any Key to Boot from CD or DVD…”
•    When the system boots from Experion PKS System Initialization media, WinPE is loaded into the target machine and the Experion PKS System Initialization PreInstall Utility screen appears. Browse to the configuration files and select InitMediaOptions.xml file. Click Next. This xml file can be located on a floppy disk, local system drive, or USB pen drive.
•    Experion PKS System Initialization PreInstall Utility loads the configuration information from Options files. You can select “Use Drive C:” if they want to format only C drive and install OS on this drive. In this case, data on the other partitions will be retained. This option needs to be selected only if the system is having more than one partition and no raw partitions.
这一项要重新分区,该项目选择two分区,服务器为90GB和46GB。据了解,如果只格式C盘,装好后两个服务器都是BACKUP。(不知道是否和这有关系。)

•    Enter configuration details for hard disk in the Disk Configuration section.
•    Select the appropriate media location. 这里选DVD
•    Enter the IP details, Subnet Mask, and Default Gateway in the Network Configuration for local machine section. Click Next.
•    Select the I accept the terms in the License agreement radio button on the License Agreement screen after reading the EULA. Click Install. If it is a media-based install, the system prompts for the media.
•    Once the OS installation is completed, insert Experion PKS System Initialization DVD again when you see this Experion PKS System Initialization R400.1 dialog box.
If the autorun dialog pops up, close the dialog. During installation, if you see “Restart Now” prompts, no action is expected. The system will reboot automatically.
•     During installation, if you see any “Found New Hardware” messages, no action needs to be taken.
•     The system restarts several times automatically during Experion PKS System Initialization.
•     If the media is already present in the local machine, installation proceeds without prompting Experion PKS System Initialization media.
Install status will appear showing which feature is being installed/run, an approximate time for the feature and overall install to run and a description/message area that gives information for the install. The R400.1 Experion PKS System Initialization sequencer is running in the background sequentially running install features and communicating to the status. If product installation was selected installation DVD is prompted.
Click Cancel if you want to cancel the install. It can be restarted at the point of cancellation at a later time by running setup.exe.
•     Click OK to finish the installation once you get the install complete message.(正常运行结束。)
•     The system reboots automatically. If it fails to automatically reboot, then reboot the computer manually. Click setup.exe to restart the installation

二.    安装后的系统配置

1.    If a software protection key (dongle,软件狗) is supplied in the Experion PKS media box, insert the key into one of USB interface in the computer.检查USB狗是否认出,检查授权是否正确,从start->Programs->Honeywell Experion PKS ->Server->Experion PKS Server Configuration Panel。
如果认不处理,则安装补丁 “XX……”
2.    检查windows激活选项
3.    After installation, set up the FTE Device Index as follows:
Step Action
(1) From Start menu, right click Network or right click the Network icon in notification area of task bar and select Properties.
(2) Click Network and Sharing Center.
Check the Network Adapter scanning order.
Check the Network Adapter scanning order.

(3) Select Manage network connections from the left menu.
(4) Right-click one of the FTE network connections (Yellow or Green) and then click Properties.
(5) Select Continue to the User Account Control Prompt.
(6) Select Honeywell FTE Mux-IM Protocol Driver, and then click Properties.
(7) Verify FTE MUX-IM Protocol Driver Properties dialog: Select Configure tab.
(8) Select the Honeywell FTE Adapter in the left pane. Set/Verify the values for the following:
• Device Index Value for the machine - Change the value to a unique number from 1-511.
Verify the following values:
The IPMC Destination Address (this is the multicast address assigned to the FTE Community default as 234.5.6.7)
• UDP Destination Port, Default is 51966
• UDP Source Ports Port, Default is 47837
Note: You can modify the IPMC address and the UDP source and destination ports, but it is recommended to retain the default settings.
Click OK.
如下图


(9) From the Network Connections window:
Select the Honeywell FTE Adapter #1, right-click the adapter and select Properties.
(10) Select Continue to the User Account Control Prompt if it appears.
(11) Verify the FTE Adapter #1 Properties:
Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4), select Properties.
(12) Verify IP Address and other IPV4 Settings. Correct any values that are incorrect or missing and then click OK.
(13) Reboot your computer.
(14) Log on back as local administrator.
(15) Wait until the machine has completed all the process starts and network connections.
Verify Network Settings using IPConfig /all command from a command window:
If FTE Mux Driver is working correctly, it will show up in the IPCONFIG as Honeywell FTE MUX-IM Virtual Miniport Driver.
4.    添加新用户且给用户分组。
我的电脑→manger→configuration→local user and groups→user右击→new user便可创建一个新用户”JXEO”
双击新用户→Member of →Add→Advanced→Find now→填入用户分组(Administrators、Local Engineers、Product  Administrators(Exprion的最高权限))

5.    建立Host文件
You must identify the computer name and associated IP address of each Experion PKS server and Console Station in the hosts file. Both server and client computers require a modified hosts file with identical entries, so you can edit the hosts file on one computer and then copy it to each computer in the Experion PKS system.
The hosts file is located in C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\.
Host文件存放在C:\Windows:\System32:\drivers:\etc目录中
Host的设置IP地址        机器名           服务器还要有网络名
例如,
127.0.0.1    localhost
10.1.0.129    JXCSVRA    JXCSVRA0
10.1.0.131    JXCSVRB    JXCSVRB0
10.1.0.133    CSTN01
Reboot your computer. (增加的,为使hosts文件生效)
6.    使用PKS系统带的NTP设置时钟同步。
      Setting up time synchronization
时钟源的配置分为三种情形,即主时钟源(Authoritative Root Server),备份时钟源(secondary NTP server)以及时钟同步客户端(NTP clients,例如所有的操作站均是时钟同步的客户端),还有控制器的时钟同步配置,详细步骤如下:
Setting up time synchronization in a workgroup without an external time source checklist
(a)Setting up the authoritative root server
This topic describes setting up your primary Experion server as the authoritative root server in your time hierarchy.
To set up an authoritative root sever
1 In Windows Explorer, go to C:\program files\Honeywell\Experion PKS\Utilities\NTPSetup.
2 Double-click the NTPConfig.exe file.
The NTP Configuration dialog appears.
3 Click Setup Authoritative Root Server.
Several screens appear while the configuration is applied. No input is required.
4 Click Exit.
(b)Setting up the secondary NTP server
This topic describes setting up your secondary Experion server as your secondary NTP server in your time hierarchy.
Prerequisites
• You need to know the IP address or computer name of the authoritative root server. If
you use a computer name, it must resolve to an IP address using Host, DNS, or other
resolution service.
To set up your secondary NTP server
1 In Windows Explorer, go to C:\program files\Honeywell\Experion PKS\Utilities\NTPSetup.
2 Double-click the NTPConfig.exe file.
The NTP Configuration dialog appears.
3 Click Setup Secondary Server.
The NTP Server Information dialog box opens.
4 In the Up-Stream Time Source box, type the IP address or computer name of the authoritative root server.
5 Click OK.
6 Click Exit.
(c)Setting up NTP clients in a workgroup without an external time source
This topic describes how to set up NTP clients on such as Console Stations and Flex
Stations.
Prerequisites
• You need to know the IP address or computer name of the authoritative root server and the secondary server. If you use a computer name, it must resolve to an IP address using Host, DNS, or other resolution service.
• If you are setting up clients on Windows XP Professional, you must use the computer name of the authoritative root server and the secondary server. The computer name must resolve to an IP address.
To set up NTP clients
1 In Windows Explorer, go to C:\program files\Honeywell\Experion PKS\Utilities\NTPSetup.
2 Double-click the NTPConfig.exe file.
The NTP Configuration dialog appears.
3 Click Change/Configure Client.
The NTP Server Information dialog box opens.
4 In the First NTP Server box, type the IP address or computer name of the authoritative root server.
If this client is using Windows 7, type the computer name of the authoritative root server.
5 In the Second NTP server box, type the IP address or computer name of the secondary server.
If this client is using Windows 7, type the computer name of the secondary server.
6 Click OK.
7 Click Exit.
(d) Setting up control hardware to receive time from an NTP server in a workgroup without an external time source
This topic describes setting up C300 controllers to receive time from your NTP servers
(Experion servers).
Prerequisites
• You need to know the IP address or computer name of the authoritative root server and the secondary server. If you use a computer name, it must resolve to an IP address using Host, DNS, or other resolution service.
To set up control hardware
1 In Control Builder, choose Tools > System Preferences.
The System Preferences dialog box opens.
2 Click the Embedded FTE tab.
3 In the Primary Server box, type the IP address or computer name of the authoritative root server.
4 In the Secondary Server box, type the IP address or computer name of the secondary server.
5 Select the Edit network parameters check box.
6 Click OK.

7.    安装补丁。重启计算机


8.    Configuring Experion server redundancy
(1) Choose Start > All Programs > Honeywell Experion PKS > Server > Start-Stop Experion Server.
The Experion PKS Server dialog box appears.

Click the stop button.
If prompted, click Yes to confirm the action.
Wait for the server to change to stop state. It may take several minutes for the Experion server to stop.
(2)分别在两台服务器 (PKSServerA和PKSServerB)上, choose Start > All Programs > Honeywell Experion PKS > Server > Diagnostic Tools > Experion Command Prompt to open the Experion Command Prompt window.

在“Experion Command Prompt”命令行窗口中输入命令:
c: cd c:\programdata\honeywell\experion pks\server\user
hdwbld redun.hdw 并回车
执行以上命令后,如果窗口提示errors为0,那么表示命令执行成功,重启两台服务器,当两台服务器重启后会自动互相识别,并分别变为“Primary”和“Backup”。
两台冗余服务器互相识别出主、备后,需要对这两台服务器进行同步配置,如下:
“Synchronizing the server databases” on page 115    RTDB,在Station上做;
“Synchronizing the Engineering Repository database” on page 117,在数据库管理工具做“Enable Replication”
“Synchronizing the Enterprise Model database” on page 118,在数据库管理工具做“Enable Replication”

For more information, go to Knowledge Builder: Experion R400 > Configuration> Server and Client Configuration Guide > Configuring and monitoring a redundant server system.
9.    limit SQL Server memory usage  
在开始菜单SQL2008下连接进本地计算机,选主机名右键属性



10.    Installing the Web Server (IIS) role on the Experion Server.

更详细的信息,可以参考Knowledge Builder:Experion R400 >Installation and Upgrades>Supplementary Installation Tasks Guide>Installing the Web Server (IIS) role
11.    Change System Locale to Chinese (Simplified, PRC). 将系统改为简体中文
unlock logon for mngr. 解锁登陆mngr用户,可以参考下面截屏

•    log on as mngr account, open Regional and Language Options, change      formats & location to Chinese & China.
•    log on as user-defined administrator account, open Regional and Language      Options, change formats & location to Chinese & China, then change the      system locale to Chinese (Simplified, PRC).
•    reboot.
•    Copy to reserved accounts ( check “Defalut user account” ).
•    lock logon for mngr
(设置中文
在用户管理把mngr帐户的属性local servers  ,remove掉;
登陆mngr帐户,修改语言选项2个;
进入jxeo,修改语言选项3个;第三项应用于所有用户)



•    下面只在Server上设置。
•    Open Registry Editor, navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Honeywell\Experion PKS Server
•    Add a string value SQLCollation and modify its data as Chinese_PRC_CI_AS. 如下图所示

•    Bring the server down to Database Only level.
•    Run command prompt as administrator , type installsqlobject EMSEvents /c 如下图所示

Setting the Decimal Symbol for DSP Displays

C:\>fileio
Database contains 400 files
File number (=0 to exit) ? 8
Use memory image [YES|NO|BOTH(default)] ?
File 8 contains 1 records of size 4096 words
Record number (=0 to back up) ? 1
Word offset (=0 to back up) ? 16
Mode =0 to back up
=1 for INTEGER (int2)
=2 for HEX (int2)
=3 for ASCII (int2)
=4 for F.P. (real)
=5 for SET bit (int2)
=6 for CLR bit (int2)
=7 for LONG INTEGER (int4)
=8 for LONG F.P. (dble) ? 2
HEX VALUE = 0900 NEW VALUE = 0901
Save value [YES|NO(default)] ? YES
Word offset (=0 to back up) ?
Record number (=0 to back up) ?
File number (=0 to exit) ?
C:\>

详细设置步骤请参考附件

12.    Check the Knowledge Builder Index Functon
If KB’s search function doesn’t work, navigate Indexing Options->Modify->Show all locations

Navigate to Knowledge Builder Server locations C:\ProgramData\Honeywell\PST_Server and C:\ProgramData\Honeywell\PST\KB_Favorites (default locations) and check the checkboxes to add these locations to be indexed.


详细设置步骤请参考附件
13.    Defragmenting the hard drive.进行磁盘碎片整理(有GHOST文件的分区不要使用磁盘碎片整理)



以下只适用于操作站的设置,服务器不需要。
14.    Install MS Excel.首先安装微软Excel,对于PKS R400,只能安装MS Excel 2007或MS Excel 2010英文版
Setting up Microsoft Excel Data Exchange
unlock logon for mngr. 解锁登陆mngr用户,可以参考下面截屏

merge excel reports.reg.
Start->Run: runas /user:mngr "C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\client     \xldataex\activatemede.vbs"
Start->Run: runas /user:mngr "<folder_to_excel_executable>\excel.exe"
Set Excel’s Trust Center into Medium level.
lock logon for mngr.

15.    取消屏保
屏幕→右击→Personalize
16.    关于USB口的禁用
HKEY→Local→MACHINE→SYSTEM→Current Controlset→Serveces→USB stor改为4
7.设置系统分辨率1280*1024
到此Station软件以及Windows7系统设置完成

三.    Station的设置
1.Console站单屏的设置
Connection   Type→Console Station
Server→C站本机机器名
Windows  Type→Single  Window
2. Console站双屏的设置
Connection   Type→Console Station
Server→C站本机机器名
Windows  Type→Multi_Window
3.Flex站单屏的设置
Station→connect→other  connection→添加一个factory启动文件
Connection   Type →Static Station
Server→ServerA或ServerB
Station Number→这里填入连几号操作站
Windows  Type→Single  Window
Auxiliary  Setup  Files打钩,如果是ServerA下面路径选择ServerB  factory启动文件的路径;如果是ServerB下面路径选择ServerA  default启动文件的路径
4. Flex站双屏的设置
Station→connect→other  connection→添加一个default_1启动文件,一个factory 启动文件,一个factory _1启动文件
Connection   Type →Static Station
Server→ServerA或ServerB
Station Number→这里填入连几号操作站
Windows  Type→Multi_Window
Auxiliary  Setup  Files打钩,如果是ServerA ( default)下面路径选择ServerB  factory启动文件的路径;如果是ServerB(factory)下面路径选择ServerA  default启动文件的路径;如果是ServerA ( default_1)下面路径选择ServerB  factory_1启动文件的路径;如果是ServerB(factory_1)下面路径选择ServerA  default_1启动文件的。
设置Station时,标准按钮显示不正常,没有图标了,只显示描述。换一个Toolbar文件就可以。怎么处理?
根据试验,一定要把OEP_JX3放到R400文件夹下。
OEP键盘设置原始stb文件为IKB
四.    双屏的配置(可以参考下面文件)
         
1.    将计算机屏幕设置为双屏显示
屏幕→右击→Personalize→display→change  display setting→Multi_Window→extend thes  display /orientation→land  scape
2.    Safe  View文件的配置
拷贝一个Safe  View文件或从Safe  View示例中选择一个编辑为符合条件的Safe  View文件放到D盘
Safe  View示例路径:C→Programme  Files→Honeywell→Safe  View→Example
Station如果是双屏的要在Safe  View中打开Station且在这里将Station的Windows  Type改为Multi_Window
3.    配置Start_station
4.    创建一个新用户
创建好新用户之后将Start_station.dat文件拷贝到新用户分组的Profile→logon  script中
5.    如何屏蔽windows任务栏以及最小化,关闭按钮,且开机后输入某用户名后自动运行station(单屏配置情况下)
6.    首先通过 记事本建立一个文件,内容如下:

rem *******************************************
rem     change to station directory
rem *******************************************
cd Program Files\Honeywell\Experion PKS\client\station
rem *******************************************
rem     the following line need only be included
rem     if you are on the Server PC
rem     and also using automatic logon.
rem     It delays Station startup to let the
rem     Server start completely first.
rem *******************************************
sleep 70
rem *******************************************
rem     start station with "full screen lock" and always on top
rem     and all "Station" menu options inactive.
rem     stnsetup.stn is optional, delete if not
rem     required.
rem *******************************************
start station.exe  Default.stn  –sslxc  –d1
start station.exe  Factory.stn  –sslxc  –d2

然后将此文件另存为.bat文件(命名为start_station.bat),并保存好,放到如下路径中:C:\WINDOWS\system32\Repl\import\Scripts

2.右键点击我的电脑选择manage,

选择local users and groups—users. 如果没有创建将来要给操作员使用的专用windows 账号的话,那么就创建一个新的windows账户,比如 Oper,



不需要设置,并将密码选成永不过期,这样这个账户就可以永远不需要密码进行登陆了;

创建完成后,右键点击Oper,选择Properties, ,在member of选项卡中点击Add… ,

再点Advanced…-----Find Now-----选择Honeywell Administrators------OK



在另外一个选项卡Profile中,Logon Script:后面 写入 AutoStart.bat(此文件已经在前面创建过),点击Apply---OK.

3.在如下目录中,C:\WINDOWS 找到explorer.exe, 右键点击,选择Properties,











Add…----Advanced…----Find Now



选择刚刚创建的Oper,OK----OK ,

将 Deny全部选中,OK.

4.在C:\WINDOWS\system32中,找到taskmgr.exe,如法炮制。

完成!


    Warning Event Notification
Chassis intrusion detected. This typically does NOT indicate a hardware failure.
1.    Contact your Help Desk if you did not personally open your chassis.
2.    Enter System Setup & Set Chassis Intrusion to “Clear”.
OK (button)
机箱被打开过,检查硬件。进入BIOS设置清除。

将系统所有配置文件保存在服务器上。

Flex Station 备份后,需要修改的内容:
1.    主机名
2.    IP地址和Index号
3.    Station连接站号;


思路整理:
1.    使用PKS system Initialization盘创建安装文件,保存在U盘内。
2.    使用初始化盘安装系统,导入U盘内安装文件;
3.    在有硬盘分区选项时,建议选择2或3个分区,重新格式化硬盘;
4.    根据安装提示,更换光盘。
5.    检查USB狗是否认出来;
6.    安装补丁
7.    检查网卡设置,IP地址,Index等信息
8.    创建一个用户如:jxeo,
9.    完成Hosts文件,重启计算机
10.    时钟同步
11.    服务器冗余及网络构建,数据库同步;
12.    中文设置,包括Windows帐户和SQL中文设置;
13.    组态Station和Console;
14.    连接Station
操作站设置
15.    操作站连接及双屏,
16.    菜单,
17.    键盘驱动及设置
18.    声音,
19.    报警设置。
20.    历史数据和事件设置及归档。
PKS R400完整装机步骤.rar (4.1 MB, 下载次数: 20, 售价: 10 元)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
王天泽 + 1 原创内容,点赞!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

发表于 2016-3-16 15:40:41 | 显示全部楼层
虫币不够了。

点评

积极参与交流可获得一定数量的虫币!  发表于 2016-3-16 17:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 2 天

[LV.4]虫坛居民I

发表于 2020-3-3 15:34:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 299 天

连续签到: 22 天

[LV.8]以坛为家II

发表于 2020-3-15 13:29:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享经验
[发帖际遇]: saaaa 发帖时在路边捡到 3 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2020-3-19 10:15:50 | 显示全部楼层
看起来好复杂的样子   。。。
[发帖际遇]: 云波儿 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

发表于 2021-8-14 09:17:56 | 显示全部楼层
现在还有安装软件吗
[发帖际遇]: MarkFaraway 发帖时在路边捡到 1 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-3-28 22:26 , Processed in 0.083296 second(s), 40 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表