签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3736|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助] 485总线加终端电阻的作用是什么?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-24 08:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

485总线 加终端电阻的作用是什么?

一般用多大的合适 120,250欧?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2018-11-26 23:01:21 | 只看该作者
1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。;
3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2018-11-30 11:39:11 | 只看该作者
沙发回答的正确
[发帖际遇]: 细脑线 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2018-12-10 22:21:36 | 只看该作者
感谢1楼的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

5#
发表于 2019-3-7 22:43:42 | 只看该作者
110-120欧姆都没问题,主站和线缆另外一端物连接的从站都要接。300米以下这个数据有些理所当然了吧,就不怕沿途的干扰吗?如果超过3米我就会加上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
发表于 2019-6-15 12:18:57 | 只看该作者
沙发回答的正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-4-30 10:34 , Processed in 0.068945 second(s), 30 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表